醫院方形橫流冷卻塔運轉時應該注意什么?
1、減速機應經常檢查油標油位,方形橫流式冷卻塔廠家,山西醫院方形橫流冷卻塔,潤滑油用22~28號雙曲線齒輪油或90~120號工業齒輪油,夏季用粘度大的油。運轉20天后將油排空,換新油。
2、風機、電機、減速機運轉前須按相應產品說明書檢查,特別是電機接線,方形橫流式冷卻塔報價,應按電機廠提供的接線圖接線,方形橫流式冷卻塔價格,有時各方表示不一致,醫院方形橫流冷卻塔制作,易造成接線錯誤。符合要求后再啟動,啟動順序,由低速到高速。葉片角度按樣本規定數值安裝后,如高速運轉電流超過額定值,應立即停機,速與廠家聯系。
有需要還請聯系德州康喬制冷設備有限公司,沒有中間商賺差價。歡迎訂購!
應定期進行冷卻塔的檢查工作:
1、應定期清除布水槽和過濾網上的殘留物,保證其運行通暢。
2、以每天運轉8-10小時計算,每3個月應進行一次減速機軸承檢查并添加油脂。
3、皮帶過緊會導致軸承磨損,醫院方形橫流冷卻塔安裝,皮帶過松會導致皮帶打滑發熱從而降低使用壽命。
4、V型聯組皮帶的正常使用壽命為1年。應存有V型聯組皮帶的備用品。
5、應注意是否有因風機表面粘附灰塵或雜物而引起失去平衡的情況。
6、應除去皮帶輪表面的銹斑,否則會加快皮帶的磨損。
醫院方形橫流冷卻塔結構特點為了節約能源,大型玻璃鋼冷卻水塔多用自然通風涼水塔,醫院方形橫流冷卻塔由通風筒、人字柱、環基、淋水裝置和塔心材料組成。通風筒多為鋼筋混凝土雙曲線旋轉殼,醫院方形橫流冷卻塔具有較好的結構力學和流體力學特性。殼體下部邊緣支承在等距離的V形或X形斜支柱上,以構成涼水塔的進風口。殼體的荷載經斜支柱傳到基礎上。基礎多做成帶斜面的環形基礎以承受由斜支柱傳來的部分環拉力,醫院方形橫流冷卻塔價格,也可做成分離的單個基礎或樁基礎。通風筒的喉部直徑,當計算殼體受壓穩定時,殼壁薄,由此向上直徑逐漸增大構成氣流出口擴散段,塔頂處設有剛性環,喉部以下按雙曲線形逐漸擴大,下段殼壁也相應加厚,形成一個具有一定剛度的下環梁。通風筒也可做成截頭錐殼或組合錐殼,或用鋼構架外包木護板或石棉水泥護板的多邊形塔筒。
您好,歡迎蒞臨康喬制冷,歡迎咨詢...