1、運轉7-10天后,民用開式冷卻塔廠家,應重新調整皮帶。在運轉初期,因皮帶與皮帶輪間的磨合等原因,皮帶的張力會減弱。
2、冷卻塔的性能與循環水量有關,應檢查是否達到標準水量。
3、應充分注意噪音,朔州民用開式冷卻塔,振動和電流值。有異常時應參考使用說明書故障原因和對策表,盡快進行處理。
4、必須確認從上往下看時風機旋轉方向應為順時針。
5、應檢查電機接線端子是否擰緊,即使只有1根電線松動,也會造成電機單相運轉,以致燒壞電機。
6、填料的耐熱溫度為65℃,不要流入超過此溫度的循環水。在風機停止狀態下,流入循環水時更應注意。即使是臨時流入超過65℃的循環水,也會導致填料的彎曲變形。
關于民用開式冷卻塔的冷卻器問題:
民用開式冷卻塔冷卻器蒸發器整理,清洗完畢后應把主機的冷卻器,蒸發器翻開冷卻器用專用通管器逐管拉通沖刷,民用開式冷卻塔生產廠家,因為冷卻器的水循環體系露出于大氣傍邊并且熱交換溫度高,所以冷卻器的結垢情況會比其他地方嚴峻,必要時應對冷卻器獨自外接敞開式循環體系進行清洗除垢,確保冷卻器內的每一根銅管疏通。用高壓水沖刷蒸發器,將蒸發器內沉淀的雜質完全沖刷掉,必要時也要對蒸發器獨自外接循環體系進行清洗。
有需要還請聯系德州康喬制冷設備有限公司,沒有中間商賺差價。歡迎訂購!
您好,歡迎蒞臨康喬制冷,歡迎咨詢...